Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подайте Идею!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


lexey87n
есть некое соединения трансформатора с нагрузкой(печь), выполненное с помощью медных пластин(проводника) и болтового/струбцинного соединения. По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить, может у кого есть опыт, поделитесь.
Dimka1
контактные электропроводящие пасты не пробовали использовать?
Гость сочувствующий
Цитата(lexey87n @ 27.8.2014, 18:51) *
...По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает...

А что, компенсаторы не "катят"?
uvk2
Цитата
...По проводнику, соединениям протекают большие токи,
Сколь большие токи?
с2н5он
Цитата(lexey87n @ 27.8.2014, 19:51) *
вместо меди, и какой способ соединения применить

золото и сварку
а так - сколько проходит в Амперах и какое сечение пластин
Гость
1.У золота проводимость хуже, чем у меди
2. болты должны быть медными
3. место контактов обезжирить и отполировать
4. увеличить сечение
5. максимально обжать
yuoras
Цитата(Гость @ 28.8.2014, 9:30) *
1.У золота проводимость хуже, чем у меди

Тогда уж лучше серебро , оно самое проводимое!!
S-cream
сверхпроводники и жидкий азот.
lexey87n
Цитата(uvk2 @ 27.8.2014, 21:06) *
Сколь большие токи?

токи в районе 6000-7000А
или 6-7кА
haramamburu
lexey87n, Вы не ответили:
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.8.2014, 20:02) *
А что, компенсаторы не "катят"?
Выродок
Цитата(lexey87n @ 28.8.2014, 21:15) *
токи в районе 6000-7000А
или 6-7кА

С такими токами Умеют работать Шунтировщики на Электролизном Производстве.Обращайтесь к Ним.
Ixtim
Цитата(lexey87n @ 27.8.2014, 18:51) *
По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить.

Всё изобретено, больше чем, сто лет назад... Вольфрамовые шины вам в помощь icon_biggrin.gif
ВВ
А где можно почитать про эти шины? Интернет-поиск ничего не дал!
V.D.
Если правильно вас понял , то сие соединение называется - "короткая сеть" для дуговых электропечей.
Почитайте книги Данциса (вроде так автор). Там есть расчеты короткой сети и как в принципе она делается , чтоб избежать всяких подобных ошибок
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.